簽到天數: 16 天 連續簽到: 1 天 [LV.4]偶爾看看III
六級
- 積分
- 6868

|
3月20日晚,西安市委市政府召開地鐵三號線奧凱電纜問題新聞發布會后,西安地鐵公司(辦)即刻召開了全體處級干部大會,黨委班子表示,這次問題電纜事件令人十分痛心,教訓極其深刻,西安地鐵要百分之百整改到位。
現在的問題怎么解決?
“奧凱電纜整改方案”已形成
昨日,記者從西安地鐵了解到,最近幾日,西安地鐵全力配合市聯合調查組調查核查,同時對地鐵一、二、三號線設施設備展開拉網式隱患排查,做到“有患治患,無患完善”,切實確保運營安全。
同時邀請全國地鐵設計、建設和運營領域16位專家對三號線奧凱電纜整改問題進行了多輪抽查檢測、召開專題會研究討論,形成《地鐵三號線奧凱電纜整改方案》,在確保三號線安全、正點、有序運營的大原則下,百分之百徹底更換奧凱電纜。制定形成1+N(產品訂購、電纜訂購、質量把控、整改施工、運營安全等)系列方案,依法選擇施工單位,確保安全萬無一失。
怎么保證以后的安全?
在建線路施工方“終身負責”
記者還了解到,在當晚西安地鐵召開的緊急會議上,還特別強調,要以最嚴肅的態度、最嚴格的標準、最嚴厲的措施,全面開展安全大檢查、大排查、大整治。
一是在保證三號線安全正常運行的前提下,根據不同站點的具體情況,制定專項應急預案,做到“一站一預案”。
二是在更換電纜前根據檢測情況采取適度調整用電負荷、調整用電回路保護整定值等措施,保證系統處在安全運行狀態;更換中全面加強三號線供電系統及用電設備監控,對所有系統、設備進行排查檢測,避免發生其他系統、設備質量問題,確保供電設備設施運行安全;對更換后的電纜及相關設備進行全面檢驗測試。
三是今后地鐵建設中無論甲供、乙供材料,凡有不良記錄,造成惡劣影響或涉及有關問題的納入黑名單,一律不準進入西安地鐵建設領域;
四是對在建的四、五、六號線和一號線二期、臨潼線要保障絕對的安全生產。涉事施工單位要按“終身負責”的要求,24小時全天候對標段、對項目監測保障,確保施工生產安全。四號線設備安裝工程要嚴防死守,對項目、對標段、對“五方”責任落實責任人,嚴格按標準和規范,公開公示甲供、乙供材料,做好安全質量一系列工作每一個環節的基層基礎工作。
QQ截圖20170322084014.png (92.08 KB, 下載次數: 76)
下載附件
保存到相冊
2017-3-22 08:41 上傳
奧凱公司法人代表:我深深地認罪和悔過
昨晚,“西安發布”發布了一段對奧凱公司法人代表王志偉的采訪視頻,鏡頭里的王志偉渾身顫抖,面對鏡頭,王志偉承認了奧凱公司以次充好、供應不合格電纜的行為,并向全市人民悔罪、道歉。
視頻中,王志偉說:“我公司在地鐵三號線招標過程中,采用低價競標的方式獲得訂單,在生產的過程中,為了獲得一定的利潤,降低了成本,造成了產品不合格,我這批電纜型號大約有20多種、規格有40多種,總造價4000多萬,不合格的產品大約有3000萬,發生這件事之后,我深深感覺到,我對社會犯下了不可饒恕的罪過,我愿意接受法律的制裁,對這種行為我深深地認罪和悔過,在此我對西安市人民表示深深地道歉。”
另據昨晚西安電視臺播出的畫面顯示,一直坐著的王志偉站起來叩頭在地,下跪道歉。
過去的這幾天,西安地鐵牽動著無數市民的心。目前有關事件背后的真相還正在調查中,但西安市委市政府及時快速的處理態度也讓市民覺得心里踏實了不少。
3月15日,有網友發帖質疑地鐵三號線電纜相關問題。
1z15zzq5_副本.png (280.8 KB, 下載次數: 72)
下載附件
保存到相冊
2017-3-22 08:49 上傳
輿情發生后,西安市委市政府主要領導第一時間批示“群眾生命安全最重要”,要嚴格核查,嚴肅查處。
3月16日晚,西安市政府就有關輿情做出回應稱,送檢隨機取樣的5份樣品。西安市委市政府表示:將對地鐵三號線涉及問題一查到底,不論涉及誰,一律依法依規嚴懲不貸。
3月20日晚9時30分,西安市政府新聞辦即刻召開第二次新聞發布會,公布抽檢結果:5份電纜樣品,均為不合格產品。西安市委市政府現場表態:在保證三號線安全運行的前提下,積極實施整改,爭取用最短的時間對問題電纜全部更換。
有網友評價:雖然在地鐵三號線出了這樣的事,但政府的態度值得肯定,為監督政府的市民點贊,為這屆政府的工作態度點贊。
|
|